  1. #76
    Data de Ingresso
    Oct 2006
    Localização
    Porto Alegre - RS
    Posts
    3.401
    Poder de Reputação
    13



  2. #77
    Data de Ingresso
    Jun 2006
    Posts
    3.146
    Poder de Reputação
    9
    obrigado amigos
    Xbox 360 Slim 250gb - PS 3 Slim 250gb Jaibreak - Wii

  3. #78
    Data de Ingresso
    Apr 2005
    Posts
    34
    Poder de Reputação
    0
    Por tudo que li reparei que estabilizador não presta e no-break tb não é indicado?
    Vc não é representante comercial de empresa que vende filtro de linha não né?
    Brincadeira!!!
    Agora falando sério, o no-break enquanto estiver sendo alimentado estará agindo igual a um estabilizador? e sem alimentação ele fornece onda retangular ao invés de senoidal? Ele é ruim em qualquer caso?
    Faço manutenção em desktops compactos com fontes pequenas de 200W da marca Aopen, o local onde elas operam já deveria ter rede elétrica estabilizada mas não tem, são ligadas diretamente na tomada, elas dão muito problema, pifam a toa, então eu sempre me perguntava se não fazia falta o estabilizador. Confesso que balancei com o tópico mas continuarei a usar o estabilizador pra proteger minha fonte real. Outra observação é que eu nunca vi um estabilizador que tenha queimado para proteger a fonte, o máximo que já vi foi fusível de filtro de linha abrindo e protegendo o equipamento.
    Realmente abalou minhaconfiança sobre proteção de eletronicos.

  4. #79
    Data de Ingresso
    Oct 2008
    Posts
    417
    Poder de Reputação
    4
    Citação Postado originalmente por TiagoTDN Ver Post
    Por tudo que li reparei que estabilizador não presta e no-break tb não é indicado?
    Vc não é representante comercial de empresa que vende filtro de linha não né?
    Brincadeira!!!
    Agora falando sério, o no-break enquanto estiver sendo alimentado estará agindo igual a um estabilizador? e sem alimentação ele fornece onda retangular ao invés de senoidal? Ele é ruim em qualquer caso?
    Faço manutenção em desktops compactos com fontes pequenas de 200W da marca Aopen, o local onde elas operam já deveria ter rede elétrica estabilizada mas não tem, são ligadas diretamente na tomada, elas dão muito problema, pifam a toa, então eu sempre me perguntava se não fazia falta o estabilizador. Confesso que balancei com o tópico mas continuarei a usar o estabilizador pra proteger minha fonte real. Outra observação é que eu nunca vi um estabilizador que tenha queimado para proteger a fonte, o máximo que já vi foi fusível de filtro de linha abrindo e protegendo o equipamento.
    Realmente abalou minhaconfiança sobre proteção de eletronicos.
    Tambem não é assim, não precisa ficar depre....
    Gastando um pouco mais, podes adquirir equipamentos profissionais que atendem todas especificações técnicas de equipamentos sensíveis.
    Não tendo solução, caso sua rede apresente instabilidade de tensão, poderias utilizar estabilizador eletrônico profissional.
    Caso a sua rede apresente micro cortes ou faltas constantes, a solução é No-break senoidal dupla conversão.
    J.A.
    Venda e Assist. Técnica No-break´s / Estabilizadores Profissionais
    Baterias Seladas AGM /GEL/Telecon e Alcalinas Cabeamento Estruturado
    Proteção e Aterramentos Acionamentos Industriais

  5. #80
    Data de Ingresso
    Jun 2009
    Posts
    94
    Poder de Reputação
    3
    excelente tópico... muito bem estruturado e explicado... parabéns!

    abandonei o uso do estabilizador em 2005 quando perdi uma VGA e uma Mobo provavelmente por causa dele... desde então nunca mais tive problemas... sempre com o pc ligado direto em uma "regua de tomada"....

    agora nao restam mais dúvidas de que realmente nao devo usar o estabilizador...

  6. #81
    Data de Ingresso
    Oct 2008
    Posts
    125
    Poder de Reputação
    4
    Ifaller,

    Comprei aquele protetor de rede da APC que você me recomendou (na Atera). Só que agora me veio uma dúvida. Como aqui em casa o terra não está funcionando, gostaria de saber se há algum risco?

    Obrigado.
    C2D E8400 @3.6Ghz | G31M-ES2C | 4GB Kingston @960Mhz | XFX GeForce 9600GT | Zalman ZM360B-APS | Seagate 320GB | XBox 360 Jasper | Power GVT 10MB

  7. #82
    Data de Ingresso
    Feb 2009
    Localização
    Jundiaí - SP
    Posts
    16.864
    Poder de Reputação
    34
    Estarei apsentando o meu amanhã... rsrs
    Muito bom o tópico, parabéns!

  8. #83
    Data de Ingresso
    May 2006
    Posts
    3.161
    Poder de Reputação
    9
    Citação Postado originalmente por josé Amilton Ver Post
    Tambem não é assim, não precisa ficar depre....
    Gastando um pouco mais, podes adquirir equipamentos profissionais que atendem todas especificações técnicas de equipamentos sensíveis.
    Não tendo solução, caso sua rede apresente instabilidade de tensão, poderias utilizar estabilizador eletrônico profissional.
    Caso a sua rede apresente micro cortes ou faltas constantes, a solução é No-break senoidal dupla conversão.
    Eu sou da opinião de que se foi constatado um problema de baixa tensão ou tensão alta "sem solução" em um local e esse problema tem gerado mal funcionamento comprovado dos equipamentos, o uso de reguladores de tensão com todas as proteções e projetos elétrônicos feitos da maneira que tem que ser, é um remédio válido, afinal temos fabricantes internacionais como a Teal que fala exatamente isso, que o mesmo deve ser aplicado diante de uma necessidade e estudo do caso - www.teal.com


    Citação Postado originalmente por mat3us Ver Post
    Ifaller,

    Comprei aquele protetor de rede da APC que você me recomendou (na Atera). Só que agora me veio uma dúvida. Como aqui em casa o terra não está funcionando, gostaria de saber se há algum risco?

    Obrigado.
    Não sou o faller, mas posso te responder.

    Sem um aterramento, a proteção telefônica e pra cabos coaxiais fica quase que totalmente inutil, se não totalmente.

    A proteção para disturbios entre Fase e Neutro ocorre de forma normal e eficiente.

    A proteção para a linha de força tb é referenciada em cima do fio terra, mas se não tiver o mesmo, ela não ficará comprometida e usará o neutro de forma eficiente, que é um condutor aterrado.

  9. #84
    Data de Ingresso
    Oct 2008
    Posts
    125
    Poder de Reputação
    4
    Citação Postado originalmente por _rau_ Ver Post
    A proteção para a linha de força tb é referenciada em cima do fio terra, mas se não tiver o mesmo, ela não ficará comprometida e usará o neutro de forma eficiente, que é um condutor aterrado.
    Então, esse condutor aterrado estaria simulando um fio terra convencional? Nesse caso então não haveria necessidade do terra comum?
    C2D E8400 @3.6Ghz | G31M-ES2C | 4GB Kingston @960Mhz | XFX GeForce 9600GT | Zalman ZM360B-APS | Seagate 320GB | XBox 360 Jasper | Power GVT 10MB

  10. #85
    Data de Ingresso
    May 2006
    Posts
    3.161
    Poder de Reputação
    9
    Não existe simulação, existe diferenças de aplicação.

    Neutro é neutro e terra é terra com a diferença que, neutro sendo um condutor aterrado, conduz corrente de retorno dos aparelhos em operação e terra está ali apenas como um condutor de proteção, principalmente proteção para os usuários dos equipamentos. Eles são quase a mesma coisa, só se diferenciam por esse "pequeno" detalhes, o neutro conduz corrente considerável em uso normal e terra não.

    A possibilidade de se usar o neutro como meio de proteção contra descargas atmosféricas para linhas de sinal - telefonia, TV, etc, é viável por meio de protetores adequados que mantenham a segurança e funcionalidade dos equipamentos, mas o fio terra ainda assim é mais recomedável e utilizado para essa proteção.

    A "necessidade" do fio terra é tal qual para oferecer proteção pessoal, permitir o trabalho completo e não apenas parcial dos sistemas de filtragem de entrada das fontes, melhorar a imunidade eletromagnética dos equipamentos, oferecer um caminho de retorno para correntes de surtos por meio de protetores que faz essa proteção, já que o fio terra sozinho nao protege contra estes surtos, além de permitir a atuação de Dispositivos DR no instante da primeira fuga de corrente. Dispositivo DR = Protetor contra choques elétricos e fugas de corrente à terra - seja por qual meio for, teu corpo, uma superficie condutora, etc.

  11. #86
    Data de Ingresso
    Jul 2009
    Posts
    3
    Poder de Reputação
    0
    então o que fazer?
    não usar estabilizador?
    o que vcs recomendam?
    As Rock n68s/atlhon 64x² 7750 kuma/2 GB Ram kingston
    hd wd 40GB/dvd rw lg/leitor de cartão.

  12. #87
    Data de Ingresso
    Nov 2008
    Localização
    Santa Maria RS
    Posts
    426
    Poder de Reputação
    4
    Citação Postado originalmente por kito_viny Ver Post
    então o que fazer?
    não usar estabilizador?
    o que vcs recomendam?
    Em que situação?

    Estabilizador nem pensar... Se quiser dar proteção aos seus equipamentos use um filtro de linha.

  13. #88
    Data de Ingresso
    May 2006
    Posts
    3.161
    Poder de Reputação
    9
    Eu não seria tão radical pra usar a afirmação: "em nenhuma situação...".

    Uma situação que presenciei semana passada, uma chácara há uns 30km aqui de onde moro, lá fica no final de um ramal, o padrão fica há quase 50 metros da casa, as tensões lá caem muito, especialmente quando se liga o chuveiro. Mais de 30 volts numa tensão entregue já ruim.

    O correto seria trazer o transformador pra perto de casa, mas o trabalho que isso vai dar e convencer a CIA Elétrica disso, seria dificil. A outra alternativa é gastar algumas centenas de reais em fios bem grossos, pelo menos 16mm2 do padrão até a casa. Como é trifásico + neutro, pode por centenas de reais aí.

    Colocar uma fonte, qualquer que seja ela, entregando potência perto da máxima vai fazê-la abrir o bico. Os testes que vi até agora não foram com nem 50% da potência da fonte. Se a fonte for genérica então, coisa muito comum por aí, aí a coisa fica preta! Um mero piscar de alguns milisegundos vai resetar o PC com certeza ou sa vezes nem vai precisar isso, simplesmente a fonte não vai conseguir fornecer sua potencia nominal em condições abaixo do que o fabricante estipulou - 90-135V / 180-265V em fontes comuns.

    A tensão nessa chácara no horário normal tava dando por volta de 200V, sem usar chuveiro. A geladeira tava com um estabilizador ligado pq não funciona em horário de pico. Um PC funcionaria na pior condição de tensão lá, mas não entregando potência máxima da fonte.

  14. #89
    Data de Ingresso
    Jul 2009
    Localização
    Porto Alegre / RS
    Posts
    18
    Poder de Reputação
    0
    Hm, vlw, assim que arranjar um $$ a mais vo tenta compra um filtro de linha bom né, um ruim não adianta rsrs, mas assim, por eu usar estabilizador, pode acontecer algo tipo queimar minha fonte ou hardware?

  15. #90
    Data de Ingresso
    Oct 2006
    Localização
    Porto Alegre - RS
    Posts
    3.401
    Poder de Reputação
    13
    A chance de danificar sua fonte é maior com o uso de estabilizador..
    Mac Book Pro 8.2
    HD 6750M

  16. #91
    Data de Ingresso
    Sep 2007
    Localização
    Umuarama, Paraná
    Posts
    2.266
    Poder de Reputação
    7
    Com uma Corsair CX 400w, é melhor colocar direto na tomada, que no estabilizador?

  17. #92
    Data de Ingresso
    Oct 2006
    Localização
    Porto Alegre - RS
    Posts
    3.401
    Poder de Reputação
    13
    Eu colocaria numa boa régua de proteção contra surtos de tensão/filtro de linha, e não colocaria em um estabilizador. O que ela menos necessita é de estabilização, pois pode operar desde 90 VAC até 264 VAC..
    Mac Book Pro 8.2
    HD 6750M

  18. #93
    Data de Ingresso
    Sep 2007
    Localização
    Umuarama, Paraná
    Posts
    2.266
    Poder de Reputação
    7
    Citação Postado originalmente por lfaller Ver Post
    Eu colocaria numa boa régua de proteção contra surtos de tensão/filtro de linha, e não colocaria em um estabilizador. O que ela menos necessita é de estabilização, pois pode operar desde 90 VAC até 264 VAC..
    Depois do upgrade não tenho $$ nem para filtro de linha de 20 reais. Mas coloquei na tomada direto, é uuma calma sem esse tleck tleck tleck infernal. E até parece que a performace do computador aumentou. Abraços.

  19. #94
    Data de Ingresso
    Aug 2007
    Posts
    10
    Poder de Reputação
    0
    Blz, tiro meu estabilizador e coloco o que no lugar?
    Deem sugestões por favor.

    Valeu
    P5N-E SLI , C2D E6320, 2X512 Patriot 800Mhz, HD4850 XFX 512MB, Samsumg 250GB, Corsair CMPSU-400CXw.

  20. #95
    Data de Ingresso
    Jan 2006
    Posts
    286
    Poder de Reputação
    0
    qualquer filtro de linha apc cairia bem...
    esse aqui por exemplo http://www.justshop.com.br/product_i...9mu804j3vegn04

  21. #96
    Data de Ingresso
    Aug 2007
    Posts
    10
    Poder de Reputação
    0
    Hum, valeu pela dica, esse seria bom também pq tem proteção para o cabo da TV/Internet, pq minha placa de rede foi pro saco um dia desses chovendo e dando raios, com o pc fora da tomada, lógicamente o choque veio pelo cabo da TV/NET.

    valeu
    P5N-E SLI , C2D E6320, 2X512 Patriot 800Mhz, HD4850 XFX 512MB, Samsumg 250GB, Corsair CMPSU-400CXw.

  22. #97
    Data de Ingresso
    Aug 2007
    Posts
    10
    Poder de Reputação
    0
    Cara tava olhando a filtro que vc indicou, e percebi que as entradas das tomadas são todas retas(achatadas). Precisava de uma que tivesse as entradas redondas também pois tenho alguns equipamento no quarto que são desse tipo. O que fazer?
    P5N-E SLI , C2D E6320, 2X512 Patriot 800Mhz, HD4850 XFX 512MB, Samsumg 250GB, Corsair CMPSU-400CXw.

  23. #98
    Data de Ingresso
    Oct 2006
    Localização
    Porto Alegre - RS
    Posts
    3.401
    Poder de Reputação
    13
    Citação Postado originalmente por Zandor Ver Post
    Precisava de uma que tivesse as entradas redondas também pois tenho alguns equipamento no quarto que são desse tipo. O que fazer?
    Da última vez que comprei um desses aqui seu preço estava em R$2,70..


    Abraço...
    Mac Book Pro 8.2
    HD 6750M

  24. #99
    Data de Ingresso
    Aug 2007
    Posts
    10
    Poder de Reputação
    0
    Valeu....vou comprar uns 4 desse....
    P5N-E SLI , C2D E6320, 2X512 Patriot 800Mhz, HD4850 XFX 512MB, Samsumg 250GB, Corsair CMPSU-400CXw.

  25. #100
    Data de Ingresso
    Aug 2009
    Posts
    7
    Poder de Reputação
    0
    Excelente tópico!
    Apesar de não ter conhecimentos técnicos, deu pra adquirir um bom conhecimento.

    Só pra finalizar meu entendimento, gostaria de saber o seguinte: com somente um filtro de linha eu poderia ligar pc, monitor, tv, sky, cabo de rede e dvd???

    Abraços



Marcadores

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • Você não pode enviar respostas
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens



CANAIS: TECNOLOGIA | TELECOM | INTERNET | SEGURANÇA | GAMES |

SEÇÕES: NOTÍCIAS | REVIEWS | ENTREVISTAS | COLUNISTAS | COBERTURAS | DOWNLOADS | VÍDEOS | PODCAST | ENQUETES | BIBLIOTECA | PROMOÇÕES | FÓRUM | RSS

A EMPRESA | EQUIPE | PARCEIROS | PUBLICIDADE | FALE CONOSCO | CONDIÇÕES DE USO | POLÍTICA DE PRIVACIDADE

COPYRIGHT © 2001 - 2011 ADRENALINE.COM.BR. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ADRENALINE É UMA MARCA REGISTRADA DA ADRENALINE FRANQUIAS.